PLC COM. ERROR(02:**) OMRON PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

회원로그인

오늘 본 상품

없음

커뮤니티 최신글

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
138
어제
163
최대
2,296
전체
945,762
PLC COM. ERROR(02:**) OMRON PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?

PLC COM. ERROR(02:**) OMRON PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?
GP2000 Series

오므론 주식회사

 
상위 통신 오류 [02 : **]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
 
오류 코드오류 코드의 의미원인이나 대처 방법
00성공PLC 연결 중에 시뮬레이션 모드에 들어감
01실행 불가 (운전 모드)PLC의 프로세스 컴퓨터 등으로 강제 운전 모드로 한정
02실행 불가 (모니터 모드) 
03실행 불가 (P-ROM) 
04주소 오버 
0B실행 불가 (프로그램 모드) 
0C실행 불가 (디버그 모드) 
0D실행 불가 (대기 모드)C2000 (H)에서 대기 모드에있는
실행 불가 (로컬 모드)LK201-V1에서 모드 제어 SW가 로컬
10패리티 오류노이즈 등의 영향을 미칠 수 있습니다
11프레이밍 오류노이즈 등의 영향을 미칠 수 있습니다
12오버런 오류전송 속도를 낮추십시오
13FCS 오류노이즈 등의 영향을 미칠 수 있습니다
14형식 오류 
15置数데이터 오류PLC에 존재하지 않는 장치를 설정
16해당 명령 없음 
18프레임 길이 MAX 오류 
19실행 불가 (CPU 이상)CPU 유니트의 이상
20I / O 테이블 생성 불가 
21실행 불가 (CPU 이상)PC 본체의 전원을 재 투입하십시오
22해당 메모리 없음 
23해당 메모리 보호 중 
A0-A8처리 중 전송 데이터에 오류 
B0프로그램 영역 오류확장 DM을 사용하고있다
* 위의 오류 코드에 대한 자세한 복구 방법은 PLC 메이커의 설명서를 참조하십시오.
 
오류 코드오류 코드
의 의미
원인
FA주소 범위 오류사용 가능한 장치의 범위를 벗어난 주소 설정하고있다
F7연결 오류연결 결선이 다르다
통신 설정 (232C / 4 선식 / 2 선식)의 선택이 다르다
F8통신 정보 주소가 다릅니다GP의 통신 정보 저장 주소가 GP에 따라 다르다
→ 모든 GP의 저장 주소를 같게하십시오
F9국번이 중복되어 있습니다GP 국번 호가 중복
통신 중에 GP의 전원을 꺼짐
FD수신 데이터 이상작화 소프트에서 PLC 기종 선택이 잘못
통신 중에 GP의 전원을 꺼짐
노이즈의 영향 (때때로 오류가 나올 경우)
FE응답이 없습니다PLC의 전원이 들어 있지 않은
작화 소프트에서 PLC 기종 선택이 잘못
통신 설정 (GP 측, PLC 측​​)가 일치하지 않는
연결 결선이 잘못됨
노이즈의 영향 (때때로 오류가 나올 경우)
FF연결 오류연결 결선이 다르다
통신 설정 (232C / 4 선식 / 2 선식)의 선택이 다름
 