GP3000/4000시리즈에서 「RHAA067/068/069」의 통신 에러가 나오는 원인은 무엇입니까?

아래와 같은 에러 메세지가 GP화면 하단에 표시되고 있을 때의 해당 원인입니다.
・RHAA067:(PLC*) Response timed out for initial communication command :통신 개시 요구에 응답이 없습니다.
・RHAA068:(PLC*) Response timed out for device read command :읽기 요구에 응답이 없습니다.
・RHAA069:(PLC*) Response timed out for device write command :쓰기 요구에 응답이 없습니다.

< 원인 >
1. 처음 장비를 셋업하는 작업을 하는 경우에는  다음 3가지 요인이라고 생각됩니다.
    ① GP와 PLC의 통신 설정 내용이 서로 맞지 않습니다.
    ② 케이블 결선의 잘못이나 접촉 불량 등 배선에 문제가 있습니다.
    ③ 접속 기기 설정의 선택된 이름이 잘못 선택되어져 있습니다.

2. 장비를 사용중에 에러 메시지가 표시되는 경우에는 다음 2가지 요인이라고 생각됩니다.
    주로 장비 개선 및 보수를 위해서 프로그램을 수정/다운로드하거나 기기를 해체후 다시 조립/체결하는 과장에서 발생되는 경우입니다.
    ① GP와 PLC의 통신 설정 내용이 서로 맞지 않습니다.
    ② 케이블 결선의 잘못이나 접촉 불량 등 배선에 문제가 있습니다.


< 처리 방법 >
   ① GP측 GP-ProEX 소프트웨어상의 접속기기 설정 항목에서 통신 파라메터 설정 내용과 PLC측 소프트웨어상의 통신 파라메터 설정 내용이 일치하는지 확인합니다.
   ② 배선을 재확인하여 주십시요.
       GP3000 (또는 AGP3000)시리즈의 경우에는, COM2 포트측을 사용할 경우에 온라인 어댑터(CA4-ADPONL-01)가 접속되어 있는지 여부도  재확인하여 주십시요.
   ③ GP-Pro EX 소프트웨어의 접속 기기 설정의 선택된 내용을  재확인하여 주십시요. 