PLC COM. ERROR(02:FF) 에러 메세지 내용은 무엇입니까?
GP2000 Series
PLC 접속이 Mitsubishi 인경우
Melsec A / N Series Link Interface 사용
상위 통신 오류 [02 : **] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 다른 오류에 대해서는 PLC 제조업체의 설명서를 참조하십시오. |
오류 코드 | 오류 코드 의 의미 | 원인 | 원인이나 대처 방법 |
DF : A2 | PLC 타입 설정 오류 | PLC 타입 (접속 기기의 종류) 설정이 잘못되었다고 생각합니다 | |
DF : 4 | PLC 타입 설정 오류 | PLC 타입 (접속 기기의 종류) 설정이 잘못되었다고 생각합니다 | |
FD | 수신 데이터 오류 | 전원 ON시 케이블의 탈착 | · PLC 측의 샘 체크를 유합니다 · PLC 측의 RUN 중 쓰기를 가능하게하십시오 · GP 태그 · 부품의 주소 변경 통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인 |
샘 체크가없이되고있다 | |||
RUN 중 쓰기가 아닌지되어 | |||
종단 저항 (RS422)가 연결되어 있지 않은 | |||
계산기 링크 유닛에 의해 점유 된 X 릴레이, Y 릴레이 액세스 | |||
통신 구성이 잘못되거나 통신 라인에 노이즈 | |||
FE | 수신 시간 | 대상 PLC 설정 미스 PLC의 전원이 들어 있지 않은 | 작화 소프트의 대상 PLC 확인 · GP 태그 · 부품의 주소 변경 통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인 |
AxN 확장 장치를 설정 | |||
케이블 결선 케이블 장착 실수 | |||
통신 설정 미스 통신 라인에 노이즈 | |||
FF | 전송 시간 | 케이블 결선 미스 통신 설정 미스 | 통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인 · PLC 측의 샘 체크를 유합니다 · PLC 측의 RUN 중 쓰기를 가능하게하십시오 |
GP 측의 케이블이 연결되지 않은 | |||
PLC의 전원이 들어 있지 않은 | |||
샘 체크가없이되고있다 | |||
RUN 중 쓰기가 아닌지되어 | |||
FA | 파일 레지스터를 사용하여 화면에 바꾼 | GP의 태그 부품의 주소 변경 |