PLC COM. Error(02:**:##) 또는 Melesc QnA / Q 사용시 에러원인은 무엇입니까?

PLC COM. Error(02:**) Melesc Q 사용시 에러원인은 무엇입니까?
GP2000 Series
GP2500
GP2400
GP2300
 

상위 통신 오류 [02 : ** : ##]
02 → 고정 값 ** → 오류 코드 1 (아래 표 참조) ## → 오류 코드 2 (아래 표 참조)
 
오류 코드 1오류 코드 2오류 코드의 의미원인이나 대처 방법
4031장치 지정 오류존재하지 않는 장치를 설정 한
714ARUN 중 불가RUN 중 쓰기 가능 설정되어 있지 않은
7167RUN 중 불가RUN 중 쓰기 가능 설정되어 있지 않은
7F22명령 오류존재하지 않는 명령 또는 장치를 지정한
7F67프레이밍 오류정지 비트 설정이 맞지 않는
7F68오버런 오류데이터 전송 속도를 낮추십시오
상위 통신 오류 [02 : ** : ##]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
 
오류 코드오류 코드
의 의미
원인원인이나 대처 방법
DF : A2PLC 타입 설정 오류PLC 타입 (접속 기기의 종류) 설정이 잘못되었다고 생각합니다 
DF : 4PLC 타입 설정 오류PLC 타입 (접속 기기의 종류) 설정이 잘못되었다고 생각합니다 
FD수신 데이터 오류전원 ON시 케이블의 탈착· PLC 측​​의 샘 체크를 유합니다
· PLC 측​​의 RUN 중 쓰기를 가능하게하십시오
· GP 태그 · 부품의 주소 변경
통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
샘 체크가없이되고있다
RUN 중 쓰기가 아닌지되어
종단 저항 (RS422)가 연결되어 있지 않은
계산기 링크 유닛에 의해 점유 된 X 릴레이, Y 릴레이 액세스
통신 구성이 잘못되거나 통신 라인에 노이즈
FE / F1
F2 / F3
수신 시간대상 PLC 설정 미스 PLC의 전원이 들어 있지 않은작화 소프트의 대상 PLC 확인
· GP 태그 · 부품의 주소 변경
통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
AxN 확장 장치를 설정
케이블 결선 케이블 장착 실수
통신 설정 미스 통신 라인에 노이즈
FF전송 시간케이블 결선 미스 통신 설정 미스통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
· PLC 측​​의 샘 체크를 유합니다
· PLC 측​​의 RUN 중 쓰기를 가능하게하십시오
GP 측의 케이블이 연결되지 않은
PLC의 전원이 들어 있지 않은
샘 체크가없이되고있다
RUN 중 쓰기가 아닌지되어
FA 파일 레지스터를 사용하여 화면에 바꾼GP의 태그 부품의 주소 변경