PLC COM. ERROR(02:FE:**) Melsec QnA / Q Ethernet 접속 에러 메세지 내용은 무엇입니까?

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

회원로그인

오늘 본 상품

없음

커뮤니티 최신글

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
136
어제
163
최대
2,296
전체
945,760
PLC COM. ERROR(02:FE:**) Melsec QnA / Q Ethernet 접속 에러 메세지 내용은 무엇입니까?

PLC COM. ERROR Melsec QnA / Q Ethernet 에러 메세지 내용은 무엇입니까?
GP2600
GP2500
GP2400
GP2300
 

 미쯔비씨 이더넷 접속시
 
 
 
 프로토콜 스택 오류 코드
프로토콜 스택의 오류 코드는 GP 화면에서 위와 같이 표시됩니다.
아래와 같은 에러가 발생했을 경우, GP 이더넷 정보 및 호스트 측의 설정을 확인하십시오.
 
상위 통신 오류 [02 : FE : **]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
 
오류 코드내용
00초기화 자국 IP 주소 설정 오류가 발생했습니다
05초기화에 실패했습니다
06통신 중지 처리에 실패했습니다
07초기화가 완료되지 않은 상태에서 개설하려고 한
08자국 포트 번호 오류
09상대국 포트 번호 오류
0A상대국 IP 주소 오류
0BUDP에서 이미 동일한 포트 번호로 개설하고 있습니다
0CTCP는 이미 같은 상대와 동일한 포트 번호로 연결을 개설하고 있습니다
0D프로토콜 스택 개설을 거부했습니다
0E프로토콜 스택이 개설 실패를 반환했습니다 → 대처 방법
0F연결이 끊어졌습니다
10모든 연결이 사용 중이며, 여유 연결이 없습니다
13상대국에서 중단 된
30프로토콜 공격에서 대답이없는
32상대국보다 대답이없는


 PLC에서 오류 코드
 
상위 통신 오류 [02 : **]
02 → 고정 값 ** → PLC에서 오류 코드

PLC의 에러 코드는 PLC 제조업체의 설명서를 참조하십시오.