PLC COM. ERROR(02:**) Fuji PLC 접속시 에러메세지 내용은 무엇입니까?

PLC COM. ERROR(02:**) Fuji PLC 접속시 에러메세지 내용은 무엇입니까?
GP2600 / GP2500 / GP2400 / GP2300

 

상위 통신 오류 [02 : **]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
 
오류 코드오류 코드의 의미원인이나 대처 방법
00성공 
01주소 정의되지 않음시스템 정의를해야 사용할 수없는 주소를 정의하지 않는데 설정 한 경우 (W 파일 메모리 등)
12메모리 쓰기 오류시스템 데이터 영역의 시작 주소와 초기 파일이 겹쳐있다. 특수 릴레이 공지 릴레이 GP에서 쓰기를 한 경우 (F70S)
20명령 정의되지 않음 
21매개 변수 오류파일 메모리 등의 설정이 맞지 않는
22인터록 중다른 로더 유닛에서 인터록을 받고 있기 때문에 처리 할 수​​없는
23교신 중다른 로더 유닛과 분할 처리를 교신 중이며 처리 할 수​​없는
24모듈 No. 이상모듈 번호가 부적당하다
32메모리 크기 오버모듈의 범위를 넘어선 주소가 지정된
35모니터 등록이 없는데 모니터 판독을받은 
36모니터 등록 공간 부족 
51장치 없음존재하지 않는 장치를 지정한
A0통신 모듈 No. 이상0 ≦ (통신 모듈 No.) ≦ (F100 이하 : 15)이 아닌 경우
A1통신 모듈 BUSY받은 통신 모듈 No. 완료 릴레이는 ON 중
A2데이터 개수 오버모듈 데이터 크기 (바이트) ≧ 수신 데이터 바이트 수가 아닌
A3통신 모듈 종류 이상받은 통신 모듈 No.의 시스템 정의는 수신하지
A6데이터 모듈 없음파일 명령 등에 의한 데이터 모듈이 존재하지 않는
A7데이터 전송 오류수신 데이터 바이트가 전송하는 데이터 모듈의 경계에 맞지 않는
A8명령 이상 
* 다른 오류에 대해서는 PLC 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
 
오류 코드오류 코드
의 의미
원인원인이나 대처 방법
FD수신 데이터 오류전원 ON시 케이블의 탈착 
FE수신 시간대상 PLC 설정 미스작화 소프트의 대상 PLC 확인
통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
PLC의 전원이 들어 있지 않은
케이블 결선 케이블 장착 실수
통신 설정 미스
FF전송 시간GP 측의 케이블이 연결되지 않은통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
케이블 결선 케이블 장착 실수