PLC COM. ERROR ( 02 : ** ) Matsusita PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?

PLC COM. ERROR ( 02 : ** ) Matsusita PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?
조치 방법은 무엇입니까?

마츠시타 전공 주식회사

 
상위 통신 오류 [02 : **]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
 
오류 코드오류 코드의 의미원인이나 대처 방법
20정의되지 않음 
21NACK 오류 
22WACK 오류전송 속도를 낮추십시오
23이중 보드 오류유닛 No.의 설정을 확인하십시오
24전송 형식 오류 
25하드 오류 
26유닛 No. 오류유닛 No.의 설정을 확인하십시오
27NOT 지원 오류 
28무응답 오류(수신 타임 아웃 오류와 동일)
29버퍼 클로즈 오류 
30시간 
40BCC 오류 
41형식 오류 
42NOT 지원 오류 
43단계 오류 
50링크 설정 오류 
51동시 작업 오류 
52보낼 수없는 오류 
53바쁜 오류 
60매개 변수 오류타이머, 카운터, 외부 입력에 GP에서 쓰기를 실시
61데이터 오류특수 릴레이, 레지스터에 기록
62등록 오류 
63PC 모드 오류 
65보호 오류 
66주소 오류 
67데이터 없음 오류 
* 다른 오류에 대해서는 PLC 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
오류 코드오류 코드
의 의미
원인원인이나 대처 방법
FD수신 데이터 오류전원 ON시 케이블의 탈착 
FE수신 시간대상 PLC 설정 오류작화 소프트의 대상 PLC 확인
통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
PLC의 전원이 들어 있지 않음
케이블 결선 케이블 장착 실수
통신 설정 이상
FF전송 시간GP 측의 케이블이 연결되지 않음통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
케이블 결선 케이블 장착 실수
 
FAQ 검색