GP와 PLC 통신상태에서, PLC측 어드레스로 터치의 화면 전환이 안됩니다.

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

회원로그인

오늘 본 상품

없음

커뮤니티 최신글

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
139
어제
163
최대
2,296
전체
945,763
GP와 PLC 통신상태에서, PLC측 어드레스로 터치의 화면 전환이 안됩니다.
시스템 데이터 영역의 전환 화면 번호 어드레스(LS0008번지)에 해당되는 PLC측 어드레스에 화면 번호를 쓰기하였지만, 화면이 전환되지 않습니다.

시스템 설정[본체 설정]-[기본 설정] 탭의 [접속기기에 반영]을 설정하십시오.
표시기와 접속기기 모두에서 화면을 전환하고자 하는 경우, 체크 표시를 해야합니다. (첨부 이미지 참조해 주세요.)

GP에서 터치로 화면을 전환하였을 때, 접속기기의 [시스템 영역 시작 어드레스]+8 번지(전환 화면 번호(1워드))에 해당 화면 번호를 반영시킬지 여부를 결정하게 됩니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시를 하면, 표시기 기동 직후에 초기 화면 번호로 설정된 화면 번호가 [전환 화면 번호]의 어드레스에 쓰여집니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시가 되어 있지 않을 때는 표시기 기동 시 [전환 화면 번호]의 어드레스에 쓰여져 있는 화면 번호로 화면이 전환됩니다. 
다만 [전환 화면 번호]의 값이 존재하지 않는 화면 번호로 되어 있는 경우에는 초기 화면 번호로 설정되어 있는 화면이 표시됩니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시를 하면, 터치에 의해 변경된 화면 번호(현재 표시되고 있는 화면 번호)가 다음에서 설정하는 [전환 화면 번호:(1워드)]의 어드레스에 쓰여집니다.
체크 표시를 하지 않으면, 터치에 의해 변경된 화면 번호가 쓰여지지 않아 접속기기에서 화면을 전환할 수 없는 경우가 있습니다.
Screen%20Change.JPG
FAQ 검색
FAQ 검색
등록된 FAQ가 없습니다.
회사명 주식회사 제이에스시스템즈 주소 서울 영등포구 양평로30가길 19
사업자 등록번호 107-87-50044 대표 이병일 전화 02-2675-9884 팩스 02-2675-9885
통신판매업신고번호 제 2019-서울영등포 - 1070호 개인정보 보호책임자 부가통신사업신고번호 12345호
Copyright © 2019 주식회사 제이에스시스템즈. All Rights Reserved.

고객센터

02-2675-9884

월-금 am 9:00 - pm 06:00
점심시간 : am 12:00 - pm 01:00