GP와 PLC 통신상태에서, PLC측 어드레스로 터치의 화면 전환이 안됩니다.

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

회원로그인

오늘 본 상품

없음

커뮤니티 최신글

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
519
어제
476
최대
2,296
전체
894,078
GP와 PLC 통신상태에서, PLC측 어드레스로 터치의 화면 전환이 안됩니다.
시스템 데이터 영역의 전환 화면 번호 어드레스(LS0008번지)에 해당되는 PLC측 어드레스에 화면 번호를 쓰기하였지만, 화면이 전환되지 않습니다.

시스템 설정[본체 설정]-[기본 설정] 탭의 [접속기기에 반영]을 설정하십시오.
표시기와 접속기기 모두에서 화면을 전환하고자 하는 경우, 체크 표시를 해야합니다. (첨부 이미지 참조해 주세요.)

GP에서 터치로 화면을 전환하였을 때, 접속기기의 [시스템 영역 시작 어드레스]+8 번지(전환 화면 번호(1워드))에 해당 화면 번호를 반영시킬지 여부를 결정하게 됩니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시를 하면, 표시기 기동 직후에 초기 화면 번호로 설정된 화면 번호가 [전환 화면 번호]의 어드레스에 쓰여집니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시가 되어 있지 않을 때는 표시기 기동 시 [전환 화면 번호]의 어드레스에 쓰여져 있는 화면 번호로 화면이 전환됩니다. 
다만 [전환 화면 번호]의 값이 존재하지 않는 화면 번호로 되어 있는 경우에는 초기 화면 번호로 설정되어 있는 화면이 표시됩니다.
[접속기기에 반영]에 체크 표시를 하면, 터치에 의해 변경된 화면 번호(현재 표시되고 있는 화면 번호)가 다음에서 설정하는 [전환 화면 번호:(1워드)]의 어드레스에 쓰여집니다.
체크 표시를 하지 않으면, 터치에 의해 변경된 화면 번호가 쓰여지지 않아 접속기기에서 화면을 전환할 수 없는 경우가 있습니다.